[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Учебная, методическая и нормативная документация » Применяем СТО Газпром газораспределение 9.2-3-2016 » И так, с чего начать? Как подготовить данные? Что делать? :) (Вопросы по подготовке данных, производству измерений и т.д.)
И так, с чего начать? Как подготовить данные? Что делать? :)
EnzovДата: Пятница, 10.02.2017, 13:21 | Сообщение # 1
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Ну вот, вопросы уже начинают поступать ... по телефону   
Уважаемые коллеги, пожалуйста, дабы не перегружать мобильные и проводные телефонные сети, не стесняйтесь писать вопросы на форуме. Если Вы напишете не в том месте или допустите какие-то неточности, не переживайте, мы подключимся и поможем все исправить, оформить и разместить в наиболее подходящем месте и в нужном виде.
Точно такой же вопрос, который возник у Вас, может быть уже решен другим Вашим коллегой и Вы получите на него ответ раньше. Давайте поможем друг другу. В конечном итоге, всех нас интересует результат, который, как мы очень надеемся и просим поверить пока на слово, принесет пользу Вам и Вашей работе.
Мы постараемся какие-то из вопросов, получаемых в устном разговоре, транслировать на форуме, но в этом случае мы не сможем гарантировать их 100% идентичность оригиналу и оперативность размещения.
В будущем, по мере поступления вопросов, данная ветка будет разноситься и конкретизироваться по более узким группам вопросов, а пока начнем здесь.
Благодарим Вас за понимание.
 
EnzovДата: Пятница, 10.02.2017, 15:13 | Сообщение # 2
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Транслирую сегодняшние вопросы от одного из пользователей.

1. Как определить границы участка ГГС?
В принципе, это делается произвольно, с выполнением следующих рекомендаций:
- количество точек измерения, в границах участка ГГС, должно быть таким, чтобы время производства измерения защитного потенциала в каждой из них не превышало рабочего дня;
- желательно, чтобы количество УКЗ, участка ГГС, было не менее 2-х.

2. Как определить метрические координаты СКЗ и точек измерения?
Важное замечание! - мы используем координатную привязку не СКЗ, а АЗ (анодного поля) УКЗ, т.к. СКЗ является только источником защитного тока, а точкой, из которой защитный ток натекает на трубопроводы, является АЗ.
- мы используем GPS/ГЛОНАСС  координаты, которые потом переводим в метрическую величину (формат UTM). Если у Вас нет ГИС, позволяющей произвести данную конвертацию на своем персональном компьютере, Вы можете воспользоваться онлайн геокалькулятором, например вот этим - http://www.geoplaner.com/

Допустим, у нас есть GPS координаты точек в формате dd0mm'ss,s'' (градусы, минуты, секунды), значит для ввода конвертируемых координат мы будем использовать крайний правый блок.
У нас есть точки:
№1 - с координатами 460 51' 28.93'' северной широты и 400 20' 11.34'' восточной долготы
№2 - с координатами 460 51' 27.64'' северной широты и 400 19' 47.79'' восточной долготы
№3 - с координатами 460 51' 27.51'' северной широты и 400 20' 04.58'' восточной долготы
№4 - с координатами 460 51' 30.63'' северной широты и 400 20' 02.48'' восточной долготы
Начинаем конвертацию координат для точки №1.

1. вводим в блок координату широты - 460 51' 28.93'' N (от Nord - север)
2. вводим в блок координату долготы - 400 20' 11.34'' Е (от East - восток)
3. нажимаем в блоке кнопку Ок для конвертации. На карте отобразится наша точка и во всех блоках отобразятся конвертированные координаты.
4. в блоке UTM переписываем метрическую Х-координату - 601874
5. в блоке UTM переписываем метрическую Y-координату - 5190255

Повторяем последовательность действий для всех наших точек. Таким образом, получим  метрические координаты всех наших точек:
- точка №1 Х=601874  Y=5190255
- точка №2 Х=601377  Y=5190206
- точка №3 Х=601733  Y=5190209
- точка №4 Х=601687  Y=5190304

Следующим этапом нам необходимо произвести сортировку наших точек по возрастанию координат по оси Х. Для четырех точек это можно сделать и в ручную, но если точек будет больше, то лучше использовать для этого табличный редактор, например MS Exel.
1. Создаем пустую таблицу и вносим в нее наши полученные координаты

Выделяем все ячейки координаты со значениями Х и нажимаем кнопку сортировать по возрастанию 
В появившемся окне запроса действия выбираем "Автоматически расширить выделенный диапазон",

нажимаем кнопку "Сортировать" и наши точки автоматически отсортированы по возрастанию координаты Х.
Теперь мы можем присвоить новые номера нашим точка в соответствии с сортировкой
Прикрепления: 9270502.png(108.3 Kb) · 4856950.png(83.2 Kb) · 9767477.png(4.5 Kb) · 1214231.png(0.8 Kb) · 3828075.png(2.8 Kb)
 
EnzovДата: Пятница, 10.02.2017, 15:23 | Сообщение # 3
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Таким образом, мы получаем

т.е. наши точки №2, №4 и №1 поменяли нумерацию на №1, №2 и №4 соответственно, а точка №3 сохранила старый номер. Новую нумерацию мы и будем использовать при вводе точек в АРМ ЭХЗ ПП. 

Теперь, чтобы было возможно внести координаты наших точек в пакет АРМ ЭХЗ ПП, нам надо будет отбросить два старших разряда от координат Х и три старших разряда от координат Y. Таким образом, подготовленные ко вводу в АРМ ЭХЗ ПП точки, будут иметь вид:
Точка №1: Х=1377; Y=0206.
Точка №2: Х=1687; Y=0304.
Точка №1: Х=1733; Y=0209.
Точка №1: Х=1874; Y=0255.
Прикрепления: 0461634.png(4.3 Kb)
 
AndreiДата: Понедельник, 20.03.2017, 18:45 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Как быть если расстояние между точками( Кип)  больше 8 км газопровод протяженностью 10 км и четырех младших разрядов  по координате  Y не хватает нужно 5 разрядов,  программу EHZ_PP  необходимо доработать.
инженер по ЭХЗ  Шпигарев А.П.
 
EnzovДата: Понедельник, 20.03.2017, 21:48 | Сообщение # 5
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата Andrei ()
Как быть если расстояние между точками( Кип)  больше 8 км газопровод протяженностью 10 км и четырех младших разрядов  по координате  Y не хватает нужно 5 разрядов,  программу EHZ_PP  необходимо доработать.инженер по ЭХЗ  Шпигарев А.П
Уважаемый Andrei
Совершенно справедливое замечание. Сейчас ведутся работы по созданию современного пакета АРМ, который будет работать под ОС Windows и не будет иметь таких ограничений. Очень рассчитываем закончить работы к осени этого года. Однако, в описанной Вами ситуации есть выход. Вы можете взять пять разрядов, приняв последний разряд за десятичную долю и округлить до ближайшего целого.
Например, имеем координату из 5-ти разрядов 45367, принимаем ее за 4536,7 и получаем 4537. Таким же образом должны быть преобразованы все координаты ГГС. Т.е. главное сохранить единый масштаб наших координат. При этом Вы не получите каких либо расхождений, т. к. данное округление вполне соизмеримо с погрешностью GPS приемника и не окажет влияния на результаты расчетов.
 
olskДата: Понедельник, 31.07.2017, 14:30 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Добрый день. 
 
Столкнулся с проблемой при работе с программой при расчёте
протяженного участка межпоселкового газопровода.
Защищаемый участок 46,5 км на 5 СКЗ. Газопровод относительно
новый, 2010 года постройки, изоляция весьма усиленная на основе полимерных
липких лент. Соответственно, эксплуатационные токи на всех СКЗ небольшие,
порядка 2-3 А при 100% защищенности газопровода на всем протяжении. Результаты
выполненных измерений суммарных потенциалов при сравнении с расчетными их
значениями в ПО корректны. Результаты анализа защищенности 100%.
Однако, при оптимизации режимов работы станции программа
предлагает все СКЗ вывести в ноль, потенциалы опустить ниже заданных значений
-0.9 В, защищенность газопровода при этом равна 72%. Не понимаю в чем ошибка, и
почему программа предлагает такое решение. Остальные участки сетей, как
городские, так и протяженные, рассчитываются без проблем.
 
Когда планируется выпуск программы под ОС Windows? Будет ли
у неё возможность переноса данных в MS Office для составления отчётов? 
 
С уважением, инженер службы защиты от коррозии Владимир
 
EnzovДата: Понедельник, 31.07.2017, 15:36 | Сообщение # 7
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Уважаемый Владимир, добрый день!

Цитата olsk ()
Столкнулся с проблемой при работе с программой при расчётепротяженного участка межпоселкового газопровода.
Проблема в том, что в данном случае взята линейная часть газопровода. Для решения этой задачи необходим другой, расширенный, пакет "МГ и ПП" и другой алгоритм производства работ/измерений. То программное обеспечение и методика, которые Вы использовали, предназначены для городских сетей газораспределения Просто Вы пошли немного дальше коллег.  Если для Вас этот вопрос актуален, я в личном сообщении отправляю Вам контактные данные нашего инженера-технолога, который сможет Вам рассказать о принципах методики и способах ее реализации на линейной части газопроводов. А я, в свою очередь, обеспечу Вас необходимым для этой задачи ПО.
Цитата olsk ()
Когда планируется выпуск программы под ОС Windows? Будет лиу неё возможность переноса данных в MS Office для составления отчётов?
 Планируем в этом году, но пока, к сожалению, затрудняюсь назвать конкретные сроки.

С уважением,

Вадим
 
olskДата: Вторник, 01.08.2017, 10:29 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Если возможно, расскажите, пожалуйста, об упомянутом Вами расширенном пакете АРМ ЭХЗ МГ и ПП для расчета межпоселковых протяженных газопроводов, т.к. вопрос актуален, и, я думаю, не только для меня в частности.
Контакты Вашего инженера-технолога в личное сообщение тоже будут очень полезны.
Принцип расчетов и производство измерений, насколько я понимаю, сильно не поменяется? Также интересует стоимость данного ПО и порядок его предоставления, установки и прочее.

Еще есть вопрос по нерасширенному пакету: при какой протяженности линейных газопроводов расчет будет являться корректным? Или же межпоселковые газопроводы, даже небольшой протяженности, рассчитывать без расширенного пакета нельзя в принципе? При практическом использовании программы при введении в нее данных на межпоселковый газопровод протяженностью около 13 км на 2 СКЗ, я получил достаточно корректные результаты.

С уважением, инженер службы защиты от коррозии Владимир.
 
EnzovДата: Вторник, 01.08.2017, 11:07 | Сообщение # 9
Просто Хозяин :)
Группа: Администраторы
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Уважаемый Владимир!
В двух словах рассказать будет трудновато и, боюсь, могу спонтанно что-то упустить.
Давайте поступим следующим образом. Я подготовлю всю необходимую документации по пакету, дистрибутив и отправлю Вам на электронную почту. Так же, чтобы была возможность ознакомиться с документами всем коллегам, размещу документацию в каталоге файлов. Далее, когда Вы посмотрите материал и появятся более конкретные вопросы, мы с Вами их обсудим. Согласны?
Цитата olsk ()
Также интересует стоимость данного ПО и порядок его предоставления, установки и прочее.
ПО предоставляется бесплатно.
Цитата olsk ()
Или же межпоселковые газопроводы, даже небольшой протяженности, рассчитывать без расширенного пакета нельзя в принципе?
Нет, для линейной части используется раздел МГ пакета. На линейной части мы определяем правое и левое "плечи" с применением метода катодной поляризации. Извините, это я уже забегаю вперед.
Цитата olsk ()
Контакты Вашего инженера-технолога в личное сообщение тоже будут очень полезны.
Контакты я отправил. Вы их не получили?

С уважением,

Вадим
 
olskДата: Вторник, 01.08.2017, 14:26 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Контактные данные получил, спасибо, Вам в ответ направил свои.
Цитата olsk ()
Давайте поступим следующим образом. Я подготовлю всю необходимую документации по пакету, дистрибутив и отправлю Вам на электронную почту. Так же, чтобы была возможность ознакомиться с документами всем коллегам, размещу документацию в каталоге файлов. Далее, когда Вы посмотрите материал и появятся более конкретные вопросы, мы с Вами их обсудим. Согласны?
Да, согласен, спасибо
 
Форум » Учебная, методическая и нормативная документация » Применяем СТО Газпром газораспределение 9.2-3-2016 » И так, с чего начать? Как подготовить данные? Что делать? :) (Вопросы по подготовке данных, производству измерений и т.д.)